Valery Опубликовано 1 января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января Возник вопрос, а как клещи будут измерять два разных тока идущие в одном направлении. Например есть две независимые схемы, пусть ток I1=2А, а ток I2=1А, клещи установлены как показано на рисунке. Вопрос: Что покажут клещи? Максимальный ток (2А), средний (1,5А), или их сумму (3А)? Ответ: Клещи покажут сумму токов 3A. При чем если отключить один любой из БП, то покажут ток оставшегося в работе. Это всё касается только постоянного тока, не знаю как будет происходить дело на переменном токе, особенно если будут вместе измеряться токи разных фаз. Пока я не могу это проверить "инструментально", проверю позже. Вопрос: Есть ли зависимость от того как провода проходят через клещи, параллельно, или как попало? Ответ: Явной зависимости не замечено, главное что бы провода проходили внутри магнитопровода. На фотографии: На левом БП установлен ток 1А, на правом - 2А, клещи показывают 3А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться