silvestr Опубликовано 25 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2006 Всем здрасте, Прошу проконсультировать по такому вопросу, Насколько интересно, Вам уважаемые сетестроители приобретаь готовые устройства питания свитча по витой паре со встроенной грозозащитой которые лишены всех недостатков, которые я встречал на этом форуме Вкратце характеристики такие: Длина линии связи до 400 метров Гальваническа развязка лини связи от цепей питания Мощность отдаваемая свитчу до 10 Вт (импульсный ACDC преобразователь ) задействование всего одной пары. Напряжение источника питания 60 V Цена - пока ничего не могу сказать но ориентировочно 15-20 енотов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roader Опубликовано 17 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2006 (изменено) Конструировал я такие дела. Только вот непонял на счёт: Длина линии связи до 400 метров Учитывая, что витую пару нежелательно тянуть длиннее 100М... Некотрые дешовые свичи через год, два перестают нормально работать на таком расстоянии, начиная пропуская половину пакетов. Если речь идёт о питании несколько свичей по магистрали, то допустим. Только в каждом нужно будет ставить гальваничискую развязку питания на два порта (на последнем свиче одну), чтобы "передать" питание следующему свичу. задействование всего одной пары. А я питание пускал по двум парам (запараллеливал). Кабель не расчитан на большой ток, по этому на расстоянии будут возникать потери напряжения. К примеру, я подавал DC 30V по кабелю, а в щитке свича ставил стабилизатор (кренку с теплоотводом). Просто и надёжно, вроде работает нормально (пока, что...). PS Это всё правильно для 100 Мбитной сетки. Изменено 17 октября, 2006 пользователем Roader Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niro Опубликовано 19 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2006 Внимание! Данная манипуляция потенциально опасна для вашего здоровья и оборудования. Всегда проверяйте цветовую последовательность проводников. 12, а тем более 220 вольт, поданные на контакты сетевой карты, могут привести к необратимым повреждениям, как самой сетевой карты, так и других компонентов системного блока. Официально витая пара не рассчитана на передачу тока, действуйте на свой страх и риск! Достаточно часто возникает необходимость располагать коммутаторы и другое оборудование вне квартиры: на чердаках, в подъездах, а иногда и вовсе подвешенными на тросе. Совет: При размещении коммутатора на открытом воздухе для защиты его от влаги, пыли и других агрессивных воздействий окружающей среды залейте устройство в эпоксидный брикет. Правда при этом вы не сможете добавить или отключить пользователей, впрочем, если устройство подвешено на тросе и выполняет функции усилителя сигнала, этого и не требуется. Помимо вполне понятных проблем с защитой от влаги и вандализма, остро встает вопрос о питании оборудования. Как раз для этого можно применить неиспользуемые проводники витой пары. В случае подключения по витой паре коммутатора нет необходимости использовать ток в 220 вольт: просто разрежьте провод адаптера в комплекте с коммутатором, и подключите проводки к контактам витой пары, а на другом конце таким же образом подсоедините разъем адаптера к проводкам того же цвета. Если потребуется запитать аппаратуру током 220 вольт, то возможно и это. Два контакта витой пары свободно выдерживают переменный ток 220 вольт силой до 1 ампера, т.е. лампочку или коммутатор запитать можно, а вот электрочайник не стоит. Например, так можно решить проблему, когда в из-за длины сети и сопротивления витой пары 12 вольт превращаются в 10 и свитч не запускается. Можно использовать переменный ток 220 вольт, а уже непосредственно в точке назначения преобразовывать в постоянный с помощью штатного адаптера. Идея энергоснабжения по витой паре многим может показаться излишне рискованной, но если все делать правильно и внимательно следить за разводкой проводников, все будет работать нормально. Более того, уже разрабатывается официальный стандарт Power-over-LAN где обычный разъем на коммутаторе сможет работать в 2 режимах: сеть или питание. онтакты бело-синий и синий используются для передачи электричества. Чтобы определить максимальную мощность, которую могут выдержать проводники витой пары, в цепь последовательно подключались мощные электронагревательные приборы. При этом между двумя системами PI 166 Мгц поддерживалось сетевое соединение. Кабель нормально функционировал около 12 часов, при нагрузке 1,3 кВт при этом провод ощутимо нагрелся до 50 C, сеть работала стабильно на скорости 100 Мбит, отмечались потери 2-3% пакетов, очевидно из электромагнитных наводок энергонесущих проводников. При суммарной нагрузке 3 кВт, перегрев и разрушение проводника наступило через 11 минут. Данный эксперимент я не рекомендую без необходимости повторять в домашних условиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roader Опубликовано 21 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2006 Чуть дополню. Лично я не рекомендую пускать 220 по витой паре. Почему: Проводники не рассчитаны на такое напряжение, и как правильно было сказано, официально витая пара не рассчитана на передачу тока, действуйте на свой страх и риск! Переменное напряжение будет создавать дополнительные наводки, более того, все паразитные помехи, которые присутствуют в электросети (от бытовой техники, эл моторов и прочего...) окажутся в витой паре. Это создаёт повышенную опасность. Не дай бог короткое замыкание питания (220) на "конечном пункте", либо при повреждении кабеля... Величина проводимости жил кабеля мала, относительно проводимости проводов силовых электросетей. То есть, если не обеспечить элементарных средств защиты, то есть хотя бы простых предохранителей на пол ампера (2 предохранителя), то при КЗ ток может не достигнуть величины срабатывания эл. автоматов. Следовательно, всё это может привести к возгоранию витой пары (о приходе в негодность кабеля, молчу).Кстати, чуть позже точно измерю диаметр жилы и скажу максимально допустимый ток по кабелю и потери напряжения в зависимости от расстояния и нагрузки (тока, текущего по кабелю). контакты бело-синий и синий используются для передачи электричества. Коричневый и светло-коричневый в 100 Мбит-ке тоже не используются. Ими тоже можно воспользоваться для передачи напряжения. Коричневый + Синий - Минус питания (земля). Светло коричневый + Светло синий - Плюс питания (VCC). Тем самым в 2 раза увеличить проводимость, следовательно, в 2 раза уменьшить потери напряжения Например, так можно решить проблему, когда в из-за длины сети и сопротивления витой пары 12 вольт превращаются в 10 и свитч не запускается. Об этом я писал через пост выше. Я переделывал блоки питания. Вместо постоянки DC 12V на DC 30V. В щитке со свитчём просто ставил стабилизатор (кренку с теплоотводом). И проблема решена. Так безопаснее, да и наводок от отфильтрованного постоянного тока не будет. Однако и в этом случае не стоит забывать о предохранителе, между БП и витой парой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения