Перейти к содержанию
СофтФорум - всё о компьютерах и не только

Вопрос по UPS


Star

Рекомендуемые сообщения

Добрый вечер.

Проблема вот в чём.

У меня ПК подсоединён к сети черес APC Smart-UPS 600.

Недавно аппарат потребовал заменить аккамуляторы.

Я снял 2 отработанных акк. GP 1270 12v 7ah и вместо

них поставил 2 новыx - DT 1207 12v 7ah.

Включил блок без нагрузки в сеть и оставил

на зарядку на 12 часов. Затем подключил к UPS

ПК и получи такую картину.

При вкл. монитора UPS работает нормально, а при

подкл. сист. блока загорается индикация

"Low battery" - т.е. низкий ток заряда батарей.

Я отключил UPS от сети и он спокойно продержал

на питании монитор и сист. блок. более 5 мин.

Дальше ждать не стал. При этом всё время горела

индикация "Low battery".

1. Что мною сделано не правильно?

2. Может у DT 1207 более низкий ток конечного

заряда, чем у GP 1270?

3. Может плохие акк. DT 1207?

4. Кто может, что-нибудь посоветовать в этой

ситуации?

Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Star:

Надо ставить то что и стояло!

Ты бы еще аккумулятор от камаза поставил и сказал бы-почему не работает! :blink:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обычно новые аккумуляторы требуют нескольких цмклов тренировки. Лучше отдельно от устройства аккумуляторы разряди малым током (0.1 - 0.05 емкости) до конца, потом таким же заряди и так раза три, потом пользуйся. Должно помочь

Изменено пользователем Old men
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Wu-Tang:

Надо ставить то что и стояло!

Ты бы еще аккумулятор от камаза поставил и сказал бы-почему не работает! mrgreen.gif

Ты считаешь это нормальным ответом? :bleh:

Star:

Возможно нужен был более длительный срок первоначальной зарядки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем спасибо.

На одном сайте нашел статью от

спеца фирмы, ремонтирующей UPSы.

Он пишет, что APC Smart "запоминают"

данные предыдущих акк. и после замены акк.

надо делать программную калибровку APCа.

(Диска от него у меня, конечно, нет)

Или, как посоветовал Old men,

сделать 3-4 цикла разряда-заряда UPSа.

Должно помочь.

Попробую.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...