Star Posted January 9, 2008 Report Share Posted January 9, 2008 Добрый вечер. Проблема вот в чём. У меня ПК подсоединён к сети черес APC Smart-UPS 600. Недавно аппарат потребовал заменить аккамуляторы. Я снял 2 отработанных акк. GP 1270 12v 7ah и вместо них поставил 2 новыx - DT 1207 12v 7ah. Включил блок без нагрузки в сеть и оставил на зарядку на 12 часов. Затем подключил к UPS ПК и получи такую картину. При вкл. монитора UPS работает нормально, а при подкл. сист. блока загорается индикация "Low battery" - т.е. низкий ток заряда батарей. Я отключил UPS от сети и он спокойно продержал на питании монитор и сист. блок. более 5 мин. Дальше ждать не стал. При этом всё время горела индикация "Low battery". 1. Что мною сделано не правильно? 2. Может у DT 1207 более низкий ток конечного заряда, чем у GP 1270? 3. Может плохие акк. DT 1207? 4. Кто может, что-нибудь посоветовать в этой ситуации? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wu-Tang Posted January 9, 2008 Report Share Posted January 9, 2008 Star: Надо ставить то что и стояло! Ты бы еще аккумулятор от камаза поставил и сказал бы-почему не работает! :blink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Old men Posted January 9, 2008 Report Share Posted January 9, 2008 (edited) Обычно новые аккумуляторы требуют нескольких цмклов тренировки. Лучше отдельно от устройства аккумуляторы разряди малым током (0.1 - 0.05 емкости) до конца, потом таким же заряди и так раза три, потом пользуйся. Должно помочь Edited January 9, 2008 by Old men Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gesha45 Posted January 9, 2008 Report Share Posted January 9, 2008 Wu-Tang: Надо ставить то что и стояло!Ты бы еще аккумулятор от камаза поставил и сказал бы-почему не работает! mrgreen.gif Ты считаешь это нормальным ответом? :bleh: Star: Возможно нужен был более длительный срок первоначальной зарядки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wu-Tang Posted January 9, 2008 Report Share Posted January 9, 2008 Gesha45: Да я не прав был! Я считаю, что должен быть как и в пасспорте! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Star Posted January 10, 2008 Author Report Share Posted January 10, 2008 Всем спасибо. На одном сайте нашел статью от спеца фирмы, ремонтирующей UPSы. Он пишет, что APC Smart "запоминают" данные предыдущих акк. и после замены акк. надо делать программную калибровку APCа. (Диска от него у меня, конечно, нет) Или, как посоветовал Old men, сделать 3-4 цикла разряда-заряда UPSа. Должно помочь. Попробую. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.